在电工维修过程中,不可避免的会遇到电路故障,面对电路出现的突发性故障,及时有效的处理是每一个电力维修人员的责任,很多的电工师傅平时干活还可以,但是一遇到电路故障排查就懵圈了,甚至不知道如何下手,不知道该怎么样排查故障。
8 y4 B# F! `; `- X# g; j其实电路故障的排查是有一定的方法的,按照方法一步步查找故障,你会发现,原来查故障是如此的简单。下面我们就以使用频率最高的:三相电动机正反转+限位开关控制的电路来分析故障查找方法。9 V5 D4 C8 P. V$ u( O
三相电动机正反转+限位开关控制的电路:是一个由典型的正反转控制电路+限位开关保护+热继保护+自锁互锁等电路构成,使用广泛,原理简单。
+ O% S1 \6 }8 x; D& N假定故障:主交流接触器不吸合。我们参考以下电路图:" E R- }6 ?& L6 t/ R, L' ~
故障现象:主接触器不吸合或者吸合不上。
4 w" K( Z: a+ A' q! h
. E$ ]" L: @ o% `) o排查故障的方法和步骤如下:
* {, a1 p2 c- _+ B- S: g1 x8 k一,排除电路元器件本身的机械故障。, h. M9 {$ U, s, j5 M; o
1,交流接触器自身的故障:是否存在卡死,弹簧是否变形,触点接线端子是否生锈等等。
/ e6 S! G9 q+ M: f) d% C. {万用表测量接触器的线圈,看是否烧坏,重点测量辅助触点和主触点的动作情况,断电情况下测量常开点和常闭点,手动按下弹簧,看是否常开点闭合,常闭点断开。
9 V3 J: r" b ~3 y% v2,万用表测量电路保险,停止按钮,启动按钮,判断元器件自身是否完好。
+ r% D. {5 h+ }8 G3,万用表测量热继电器线圈,看是否损坏,最重要测量热继电器的常开点和常闭点,看是否热继电器保护动作,才导致电路不通,接触器不吸合。3 Q$ T2 ~& S2 X. ~/ m8 t. n: _
4,万用表测量行程开关SQ1,SQ2功能是否完好,是否存在卡死或者接触不良。
) @- x0 v. v7 @+ S+ i' v5 j4 i 二,电气电路故障排查(在机械故障排查之后进行)。
' ^! {9 {; A7 H1 t5 P% d3 g, C电气电路故障排查用的最多的就是通过电压测量法和电阻测量法。下面以电阻测量法为例来说明分析过程,电压测量同理。
% X0 K" s: g7 V& S1,首先断电,将万用表打至蜂鸣档或者电阻档。7 l; D4 e3 c# d& C/ q3 l& E( Q" W
2,将万用表两根表针分别插在1号线和9号线,按下SB1(KM1)1-9导通,按下SB2(KM2),1-9导通,如果不导通,就证明线路存在故障。正转回路和反转回路原理相同,不导通就是有故障的回路。
" L+ B' F0 Z0 d假定正转KM1回路有故障:按下SB1(KM1)前提下,保持1号表针不动,另一根表针逐步测量7—5—3—2号线,缩小测量范围,直到万用表有阻值为止,同理可以分析反转回路。
0 t; m' V/ E% M9 b 三,电力控制电路多发性故障点:( O' X/ o3 U2 {& R! k9 R
1—行程开关故障。2—交流接触器自身故障。3—接触器自锁故障。4—接触器互锁故障。5-热继电器保护故障。6—电路保险。
5 \% v8 B* w# z H! I! G以上电路图为简化图,复杂的电路图排查故障原理类似,说的不恰当的地方,还请师傅们及时斧正,感谢!欢迎关注,一起交流学习电气电工知识!
' }6 f' z, ^; w0 |9 g来源:网络
, k0 |& u9 g9 Y6 V$ y$ S, J更多电工知识请关注“电工技术”微信公众号% p. F% Y% E2 r% o
$ o. ]. _2 X, z3 t3 a: `! ^来源:http://www.yidianzixun.com/article/0MHf2rnH. @: }1 x+ K$ _$ {7 D
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|