在电工维修过程中,不可避免的会遇到电路故障,面对电路出现的突发性故障,及时有效的处理是每一个电力维修人员的责任,很多的电工师傅平时干活还可以,但是一遇到电路故障排查就懵圈了,甚至不知道如何下手,不知道该怎么样排查故障。9 I$ w, e8 Q* ?, g; I
其实电路故障的排查是有一定的方法的,按照方法一步步查找故障,你会发现,原来查故障是如此的简单。下面我们就以使用频率最高的:三相电动机正反转+限位开关控制的电路来分析故障查找方法。0 S5 z8 [5 v* a+ V5 _' `! l
三相电动机正反转+限位开关控制的电路:是一个由典型的正反转控制电路+限位开关保护+热继保护+自锁互锁等电路构成,使用广泛,原理简单。9 t% _4 X$ g, h! J- Y
假定故障:主交流接触器不吸合。我们参考以下电路图:
, \& S9 J$ \' v2 b 故障现象:主接触器不吸合或者吸合不上。! a4 Z* y9 g- m0 r7 h
# i X2 H. \) F1 n: m
排查故障的方法和步骤如下:
|" f* E. _) H) Y8 J% ^. ~9 ]一,排除电路元器件本身的机械故障。% ?* l d+ z# p* c
1,交流接触器自身的故障:是否存在卡死,弹簧是否变形,触点接线端子是否生锈等等。: T( o! K) [6 {. w: Z4 a# b- _( G
万用表测量接触器的线圈,看是否烧坏,重点测量辅助触点和主触点的动作情况,断电情况下测量常开点和常闭点,手动按下弹簧,看是否常开点闭合,常闭点断开。
" g. f% F7 d- f$ b2,万用表测量电路保险,停止按钮,启动按钮,判断元器件自身是否完好。
j: n a g! y' ~& b/ s3,万用表测量热继电器线圈,看是否损坏,最重要测量热继电器的常开点和常闭点,看是否热继电器保护动作,才导致电路不通,接触器不吸合。- ?( X0 `8 P; ~2 F8 T: _, H
4,万用表测量行程开关SQ1,SQ2功能是否完好,是否存在卡死或者接触不良。! \2 Z# e% d, f3 z @( i
二,电气电路故障排查(在机械故障排查之后进行)。
6 O3 d4 ]+ I: V8 }, p }电气电路故障排查用的最多的就是通过电压测量法和电阻测量法。下面以电阻测量法为例来说明分析过程,电压测量同理。
# B2 W7 ~: ?( g# ^1,首先断电,将万用表打至蜂鸣档或者电阻档。
# J, h- C) F2 v' p/ k+ b+ T2,将万用表两根表针分别插在1号线和9号线,按下SB1(KM1)1-9导通,按下SB2(KM2),1-9导通,如果不导通,就证明线路存在故障。正转回路和反转回路原理相同,不导通就是有故障的回路。
, @7 p d2 O8 \1 j9 w4 n& Q假定正转KM1回路有故障:按下SB1(KM1)前提下,保持1号表针不动,另一根表针逐步测量7—5—3—2号线,缩小测量范围,直到万用表有阻值为止,同理可以分析反转回路。
+ b, x/ t! G6 d 三,电力控制电路多发性故障点:
v6 w% W( T6 k0 j: y1—行程开关故障。2—交流接触器自身故障。3—接触器自锁故障。4—接触器互锁故障。5-热继电器保护故障。6—电路保险。
* f# {( v7 A* ^$ Z, v% T以上电路图为简化图,复杂的电路图排查故障原理类似,说的不恰当的地方,还请师傅们及时斧正,感谢!欢迎关注,一起交流学习电气电工知识!
! Q: X8 r* q3 f# s5 V+ v来源:网络
, O7 D7 c: N0 M3 ^- P% h. p更多电工知识请关注“电工技术”微信公众号3 ?3 y" E: c; j- J2 k/ X1 t
/ {; w: }. N1 E8 S来源:http://www.yidianzixun.com/article/0MHf2rnH3 t3 P9 |* M/ n/ H+ d6 o
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|